* PE 전자융착 실패 사례
* 전자융착(E/F) 실패사례 입니다
일반적으로 저희가 임대해드리는 전자융착기는 자동(AUTO모드)으로 셋팅이 되어있는 상태에서 임대출고가 진행 됩니다 , 작업자분께서는 메뉴얼대로 작업진행을 해주시면 되지만, 간혹 융착기의 오류나 작업자의 실수로 인해 이중 융착을 하게 됩니다 .
예를 들어 총 200초 융착인데 융착시작 150초 후 전원이 꺼졌다고 다시 200초를 융착하게되면(총 350초) 융착이 충분히 진행된 상태에서 다시 융착열을 가하는 상황이 되기 때문에 상기 사진처럼 녹아 흘러내릴수가 있습니다 .
이때 녹아 흘러 내렸다고 해서 무조건 불량 판단 후 재 시공을 하는것은 시간낭비 , 인력 낭비입니다 .
재 시공보다는 통수(通水)테스트를 거친후 누수 부분이 없다면 그대로 사용하셔도 무방 합니다.